Реестру ЦОДов быть!

Утвержденные Правительством РФ 28 ноября 2025 г. правила формирования и ведения реестра ЦОДов определяют общие положения учета таких объектов, но только практика применения реестра способна доказать его эффективность для отрасли.

Постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1932 определяет, какие сведения о ЦОДе и его владельце (операторе) содержатся в реестре, а также условия включения данных в реестр и исключения из него. Оператором реестра назначено Минцифры России. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует в течение шести лет. 
 
В реестр включаются такие общие сведения, как адрес и кадастровый номер объекта недвижимости, в котором расположен ЦОД; сведения о документах, определяющих право владения (пользования) этим объектом; дата ввода его в эксплуатацию. Кроме того, в реестр включаются сведения о наличии взаимодействия владельца (оператора) ЦОДа с ГосСОПКА (Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак).
 
В реестр также вносятся сведения о категории электроснабжения ЦОДа, максимальном количестве спроектированных стойко-мест, классе (уровне) надежности ЦОДа (при его наличии) и технологической мощности (ресурсе) ЦОДа. 
 
Для определения ресурса ЦОДа в документе предложено использовать электрическую мощность, доступную непосредственно для электропитания оборудования, которое обеспечивает обработку и (или) хранение данных. Это отвечает современным реалиям, когда мощность стоек может различаться на порядок, а потому способность ЦОДа размещать ИТ-оборудование определяется главным образом доступной для этого оборудования мощностью. 
 
«Важно отметить, что участие в реестре добровольное и каждый оператор вправе сам решать, включать свои объекты в него или нет. Возможно, кто-то посчитает вхождение в реестр нецелесообразным. Но для большинства это может стать дополнительной возможностью подтверждения статуса ЦОДа, что, вероятно, позволит упростить коммуникации с клиентами, взаимодействие с органами власти, энергетиками и другими поставщиками необходимых для ЦОДа ресурсов», – считает Дмитрий Бедердинов, генеральный директор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям».
 
«АНО КС ЦОД как сторона, представляющая интересы ЦОДов, принимала активное участие в консультациях с согласующими ФОИВами на всех этапах прохождения документа, давая на каждом из них замечания и предложения. Как любой нормативный документ, данное постановление нельзя назвать идеальным. Ряд важных вещей не вошел в нормативный акт, – отмечает Д. Бедердинов. – Например, не предусмотрена возможность включения в реестр строящихся и планируемых новых ЦОДов. Некоторые пункты требований прописаны не очень четко, что очевидно, потребует дополнительной совместной с регулятором проработки необходимых разъяснений, в частности выпуска методических рекомендаций по определению класса надежности. Но в любом случае, считаю, что это шаг вперед в развитии нашей отрасли».
 
Чтобы попасть в реестр, владелец (оператор) ЦОДа должен подать составленную в произвольной форме декларацию о соответствии центра обработки данных ряду требований. Это, в частности, требования, связанные с безопасностью систем управления инженерной инфраструктурой и инфраструктурой физической защищенности ЦОДа:
  • осуществление мониторинга ИБ;
  • обеспечение сегментации и разграничения прав доступа;
  • наличие возможности резервного копирования информации.
Подчеркнем, что перечисленные требования применяются к системам самого дата-центра как инженерного объекта, а не к ИТ-системам, размещаемым в ЦОДе клиентами (в случае коммерческого объекта) или внутренними ИТ-заказчиками (для корпоративного объекта).
 
Кроме того, в декларации потребуется предоставить сведения о наличии ограничения и контроля физического доступа и доступа посредством каналов связи к средствам обработки информации в ЦОДе, а также о наличии сигнализации для предупреждения о несанкционированном вскрытии технических средств ЦОДа, мест их размещения и кабельных трасс.
 
Наконец, в декларации надо будет указать, каким требованиям надежности соответствуют системы инженерно-технического обеспечения объекта. Заметим, что именно надежность, определяющая возможность непрерывного обслуживания критичных ИТ-систем, – ключевая характеристика ЦОДов, отличающая их от других ИКТ-объектов.
 
В документе приводятся три хорошо известные специалистам схемы топологического резервирования (избыточности):
  • базового уровня надежности – резервирование компонентов систем инженерно-технического обеспечения;
  • среднего уровня – с обеспечением возможности выполнения операций по техническому обслуживанию, ремонту, замене любого компонента систем инженерно­технического обеспечения и оборудования без перерыва в предоставлении услуг ЦОДа;
  • высшего уровня – с обеспечением отказоустойчивости систем инженерно-технического обеспечения ЦОДа.
Данные схемы во многом соответствуют уровням Tier получившей широкое распространение в мире системы Uptime Institute, а также классам (С, В, А соответственно) отечественной системы классификации, разработанной АНО КС ЦОД. Однако в постановлении не описаны детали различных классов (уровней) надежности и методика подтверждения соответствия объекта тому или иному классу. Видимо, это будет сделано в дальнейшем.
 
Соотношение стойко-мест на площадках разного уровня надежности в ЦОДах России, %, тыс. ед.
 
На сегодня в России по системе Uptime Institute сертифицированы около 40% всех коммерческих ЦОДов. Но при этом 34% только заявляют, что ЦОД имеет уровень надежности, соответствующий Tier III, но по тем или иным причинам не имеют возможности пройти сертификацию. Заложенное в реестр понятие класса ЦОДа позволит им официально подтвердить уровень надежности, что может быть важно для корпоративных и государственных площадок.
 
«Если мы исходим из того, что для определения уровня надежности будет использоваться отечественная модель классификации и в методических рекомендациях будет указан порядок проведения самостоятельной либо внешней оценки уровня, то при запросе выписки из реестра можно будет запросить также информацию о документах, подтверждающих класс и уровень надежности, – поясняет Дмитрий Горкавенко, директор по развитию iKS-Consulting. – Вхождение в реестр может быть интересно ЦОДам по многим причинам. В частности, это позволит нормативно зафиксировать статус ЦОДа, что может положительно сказаться на конкурентоспособности и клиентских отношениях. Например, нахождение в реестре может быть заявлено как качественный критерий при закупке».
 
Предложенный механизм формирования реестра открывает двери для внесения туда различных площадок, в том числе, возможно, сомнительного качества. Однако, по мнению экспертов, именно механизм подтверждения класса надежности позволит ранжировать площадки, например при выборе коммерческого ЦОДа для размещения критичных ИТ-систем. «Поначалу площадок ЦОДов в реестр попадет много, но при наличии детализации можно будет, сделав соответствующий запрос в Минцифры, выбрать те, которые имеют подтверждение класса и уровня (надежности)», – указывает Д. Горкавенко.
 
Важно и то, что Постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1932 четко отделяет ЦОДы от майнинговых ферм. Для внесения информации в реестр необходимо указать, что в ЦОДе не осуществляется майнинговая деятельность, и сопроводить заявление обязательством не размещать майнинговую инфраструктуру, подписанное руководителем организации – владельца (оператора) ЦОДа.
 
Ознакомиться с постановлением можно на сайте официального опубликования правовых актов. 

 

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 2026

Платиновый спонсор
Золотой спонсор
Золотой спонсор
Золотой спонсор
Золотой спонсор
Золотой спонсор
Золотой спонсор
Золотой спонсор
Серебряный спонсор
Серебряный спонсор
Серебряный спонсор
Серебряный спонсор
Серебряный спонсор
Серебряный спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Спонсор
Партнёр выставки
Партнёр выставки
Партнёр выставки
Партнёр выставки